알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

고리 3호기 발전정지 원인 및 후속조치 현황

  • 조회 : 3152
  • 등록일 : 2006.04.17
  • 사건명

    고리 3호기 발전정지 원인 및 후속조치 현황

  • 해당원전

    고리  3호기

  • 발생일시

    2006-04-17

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급(잠정)

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 100 %, 터빈출력 1006MWe

  • 상황

    06년 4월 17일 발전정지 된 고리 3호기의 정지원인은 발전기 고정자 냉각수 온도 제어밸브가 원격제어 컴퓨터 재기동시 초기화 신호에 의해 닫힘으로 밝혀졌으며, 발전소 안전성과 신뢰성 확보에 필요한 조치를 수행하고 검증을 완료한 후 발전소 재 기동을 준비중에 있음.

  • 원인

    발전기 고정자 냉각수 온도 제어밸브가 원격제어컴퓨터 재 기동시 초기화 신호에 의해 닫힘

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없 음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

  • 소속 및 직위

    고리 제2발전소 안전부장

  • 성명

    도정열

  • 연락처

    051-726-2210

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계